CRIP – Thématique Datacenter du 10/11/2010
Henri-Claude MOREAU
1
Cartographie thermique des salles d’un datacenter
Contexte
Objectif
Rationaliser le parc climatique
Maîtriser la température en entrée racks
Ajuster le soufflage
Economie réalisée
2
Cartographie thermique des salles d’un datacenter
Contexte
Croissance du nb de serveurs physiques
Serveurs physiques HR + BE
5000
4110
4000
3000
4530
2704
2000
1000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Augmentation soutenue des tarifs de l’électricité
2009/2008 : +10% - 2010/2009 : + 8% ?
3
Cartographie thermique des salles d’un datacenter
Objectif
Maîtriser nos coûts d’hébergement en agissant
à la fois sur le parc matériel, les installations
techniques, et sur la production gratuite
d’énergie et de fluides refroidissants :
− Rationalisation du parc de serveurs
− Rationalisation du parc « climatique »
− Amélioration de l’efficacité énergétique de nos installations
− Evaluation et mise en œuvre de solutions innovantes (freecooling, free-chilling, panneaux solaires, etc)
4
Cartographie thermique des salles d’un datacenter
Objectif
Maîtriser nos coûts d’hébergement en agissant à
la fois sur le parc matériel, les installations
techniques, et sur la production gratuite d’énergie
et de fluides refroidissants :
− Rationalisation du parc de serveurs
− Rationalisation du parc « climatique »
− Amélioration de l’efficacité énergétique de nos installations
− Evaluation et mise en œuvre de solutions innovantes (free
cooling, free schilling, panneaux solaires, etc)
5
Cartographie thermique des salles d’un datacenter
Rationaliser le parc climatique
Réduire au juste nécessaire le nb d ’équipements
Centrales de traitement d’air
Armoires climatiques
Ajuster les consignes de pilotage
Température de reprise
Degré d’hygrométrie
Sans impacter le fonctionnement des serveurs
Maîtrise des températures en entrée des racks
6
Cartographie thermique des salles d’un datacenter
Rationaliser le parc climatique
Réduire au juste nécessaire le nb d ’équipements
Centrales de traitement d’air
Armoires climatiques
Ajuster les consignes de pilotage
Température de reprise
Degré d’hygrométrie
Sans impacter le fonctionnement des serveurs
Maîtrise de la température en entrée des racks
7
Cartographie thermique des salles d’un datacenter
Maîtriser la température en entrée racks
Quelles sondes ?
Sondes RFID sté Evidencia
Lecteur de sondes RFID sté Evidencia
8
Cartographie thermique des salles d’un datacenter
Maîtriser la température en entrée racks
Cartographie thermique des salles
 trois couleurs :
• < 21°C
• 21°C - 25°C
• > 25°C
sur la base de
l’occurrence la plus
fréquente
 dans la période
considérée
9
Cartographie thermique des salles d’un datacenter
Maîtriser la température en entrée racks
Constat et décisions
Très peu de points
chauds (rouges) :
=> réorientation des
racks, pose de
déflecteurs,
déplacement,
 Beaucoup de points
froids (bleus) :
=> Ajustement du
soufflage, modification
de la t° de reprise
10
Cartographie thermique des salles d’un datacenter
3 - 113
2 - 112
1 - 111
CTA 3
CTA 2
CTA 4
19 - 411
20 - 412
CPU01
CPU04
CTA 1
CTA 3
CTA 1
CTA 3
CTA 2
CTA 4
CTA 2
CTA 4
4 - 121
22 - 421
3 - 113
Total consommation de 65,3 Kw
Soit 572 Mwh par an.
2 - 112
12 - 223
15 - 313
11 - 222
14 - 312
CTA 4
10 - 221
CTA 3
CTA 2
1 - 111
24 - 423
A l’arrêt
13 - 311
9 - 213
CTA 1
7 - 211
8 - 212
CPU02
23 - 422
18 - 323
5 - 122
CPU03
CTA 1
CTA 3
CTA 2
CTA 4
17 - 322
6 - 123
En service
Après l’opération :
23 hiross sur 24 de 1,1 Kw
Soit une puissance de 25,3 Kw
4 CTA sur 16 de 10 Kw
Soit une puissance de 40 Kw
21 - 413
16 - 321
Total consommation de 106,4 Kw
Soit 932 Mwh par an.
18 - 323
CTA 1
17 - 322
CPU03
16 - 321
12 - 223
CTA 4
15 - 313
CTA 3
CTA 2
11 - 222
CTA 1
7 - 211
Avant l’opération :
24 hiross de 1,1 Kw
Soit une puissance de 26,4 Kw
8 CTA sur 16 de 10 Kw
Soit une puissance de 80 Kw
14 - 312
8 - 212
CPU02
10 - 221
9 - 213
Datacenter d’Achères
13 - 311
Ajuster le soufflage
19 - 411
CPU01
20 - 412
21 - 413
CPU04
CTA 1
CTA 3
CTA 1
CTA 3
CTA 2
CTA 4
CTA 2
CTA 4
Economie sur 1 an de : 360 Mwh
6 - 123
5 - 122
4 - 121
22 - 421
En service
11
A l’arrêt
23 - 422
24 - 423
Cartographie thermique des salles d’un datacenter
Ajuster le soufflage
Datacenter de Bessoncourt
Avant l’opération :
16 FERCO sur 17 de 7 Kw
Soit une puissance de 112 Kw
4 CTA de 16.5 Kw
Soit une puissance de 66 Kw
Total consommation de 178 Kw
Soit 1558 Mwh par an.
Après l’opération :
11 FERCO sur 17 de 7 Kw
Soit une puissance de 77 Kw
4 CTA de 16.5 Kw
Soit une puissance de 66 Kw
Total consommation de 143 Kw
Soit 1252 Mwh par an.
Economie sur 1 an de : 306 Mwh
12
Cartographie thermique des salles d’un datacenter
Economie réalisée
Achères :
Arrêt de 5 climatiseurs
Economie de 360 MWh par an
Bessoncourt :
arrêt de 5 climatiseurs
économie de 306 MWh par an
Au global :
économie annuelle récurrente de 666 MWh
13
Cartographie thermique des salles d’un datacenter
Merci de votre attention