Cartographie thermique des salles d’un datacenter CRIP – Thématique Datacenter du 10/11/2010 Henri-Claude MOREAU 1 Cartographie thermique des salles d’un datacenter Contexte Objectif Rationaliser le parc climatique Maîtriser la température en entrée racks Ajuster le soufflage Economie réalisée 2 Cartographie thermique des salles d’un datacenter Contexte Croissance du nb de serveurs physiques Serveurs physiques HR + BE 5000 4110 4000 3000 4530 2704 2000 1000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Augmentation soutenue des tarifs de l’électricité 2009/2008 : +10% - 2010/2009 : + 8% ? 3 Cartographie thermique des salles d’un datacenter Objectif Maîtriser nos coûts d’hébergement en agissant à la fois sur le parc matériel, les installations techniques, et sur la production gratuite d’énergie et de fluides refroidissants : − Rationalisation du parc de serveurs − Rationalisation du parc « climatique » − Amélioration de l’efficacité énergétique de nos installations − Evaluation et mise en œuvre de solutions innovantes (freecooling, free-chilling, panneaux solaires, etc) 4 Cartographie thermique des salles d’un datacenter Objectif Maîtriser nos coûts d’hébergement en agissant à la fois sur le parc matériel, les installations techniques, et sur la production gratuite d’énergie et de fluides refroidissants : − Rationalisation du parc de serveurs − Rationalisation du parc « climatique » − Amélioration de l’efficacité énergétique de nos installations − Evaluation et mise en œuvre de solutions innovantes (free cooling, free schilling, panneaux solaires, etc) 5 Cartographie thermique des salles d’un datacenter Rationaliser le parc climatique Réduire au juste nécessaire le nb d ’équipements Centrales de traitement d’air Armoires climatiques Ajuster les consignes de pilotage Température de reprise Degré d’hygrométrie Sans impacter le fonctionnement des serveurs Maîtrise des températures en entrée des racks 6 Cartographie thermique des salles d’un datacenter Rationaliser le parc climatique Réduire au juste nécessaire le nb d ’équipements Centrales de traitement d’air Armoires climatiques Ajuster les consignes de pilotage Température de reprise Degré d’hygrométrie Sans impacter le fonctionnement des serveurs Maîtrise de la température en entrée des racks 7 Cartographie thermique des salles d’un datacenter Maîtriser la température en entrée racks Quelles sondes ? Sondes RFID sté Evidencia Lecteur de sondes RFID sté Evidencia 8 Cartographie thermique des salles d’un datacenter Maîtriser la température en entrée racks Cartographie thermique des salles trois couleurs : • < 21°C • 21°C - 25°C • > 25°C sur la base de l’occurrence la plus fréquente dans la période considérée 9 Cartographie thermique des salles d’un datacenter Maîtriser la température en entrée racks Constat et décisions Très peu de points chauds (rouges) : => réorientation des racks, pose de déflecteurs, déplacement, Beaucoup de points froids (bleus) : => Ajustement du soufflage, modification de la t° de reprise 10 Cartographie thermique des salles d’un datacenter 3 - 113 2 - 112 1 - 111 CTA 3 CTA 2 CTA 4 19 - 411 20 - 412 CPU01 CPU04 CTA 1 CTA 3 CTA 1 CTA 3 CTA 2 CTA 4 CTA 2 CTA 4 4 - 121 22 - 421 3 - 113 Total consommation de 65,3 Kw Soit 572 Mwh par an. 2 - 112 12 - 223 15 - 313 11 - 222 14 - 312 CTA 4 10 - 221 CTA 3 CTA 2 1 - 111 24 - 423 A l’arrêt 13 - 311 9 - 213 CTA 1 7 - 211 8 - 212 CPU02 23 - 422 18 - 323 5 - 122 CPU03 CTA 1 CTA 3 CTA 2 CTA 4 17 - 322 6 - 123 En service Après l’opération : 23 hiross sur 24 de 1,1 Kw Soit une puissance de 25,3 Kw 4 CTA sur 16 de 10 Kw Soit une puissance de 40 Kw 21 - 413 16 - 321 Total consommation de 106,4 Kw Soit 932 Mwh par an. 18 - 323 CTA 1 17 - 322 CPU03 16 - 321 12 - 223 CTA 4 15 - 313 CTA 3 CTA 2 11 - 222 CTA 1 7 - 211 Avant l’opération : 24 hiross de 1,1 Kw Soit une puissance de 26,4 Kw 8 CTA sur 16 de 10 Kw Soit une puissance de 80 Kw 14 - 312 8 - 212 CPU02 10 - 221 9 - 213 Datacenter d’Achères 13 - 311 Ajuster le soufflage 19 - 411 CPU01 20 - 412 21 - 413 CPU04 CTA 1 CTA 3 CTA 1 CTA 3 CTA 2 CTA 4 CTA 2 CTA 4 Economie sur 1 an de : 360 Mwh 6 - 123 5 - 122 4 - 121 22 - 421 En service 11 A l’arrêt 23 - 422 24 - 423 Cartographie thermique des salles d’un datacenter Ajuster le soufflage Datacenter de Bessoncourt Avant l’opération : 16 FERCO sur 17 de 7 Kw Soit une puissance de 112 Kw 4 CTA de 16.5 Kw Soit une puissance de 66 Kw Total consommation de 178 Kw Soit 1558 Mwh par an. Après l’opération : 11 FERCO sur 17 de 7 Kw Soit une puissance de 77 Kw 4 CTA de 16.5 Kw Soit une puissance de 66 Kw Total consommation de 143 Kw Soit 1252 Mwh par an. Economie sur 1 an de : 306 Mwh 12 Cartographie thermique des salles d’un datacenter Economie réalisée Achères : Arrêt de 5 climatiseurs Economie de 360 MWh par an Bessoncourt : arrêt de 5 climatiseurs économie de 306 MWh par an Au global : économie annuelle récurrente de 666 MWh 13 Cartographie thermique des salles d’un datacenter Merci de votre attention 14